2021-01-09 09:17:23
Thanks Sk', par contre tu parle de quelle réserve ? A part les borniers en bas non câblés qui sont pour la puissance je vois pas x)
Je sais bien comment fonctionne un transfo d'isolement même si dans la pratique c'est compliqué d'isoler les terres de chaque côté dans
ce genre de circuit surtout si tu essais de créer un nouveau régime, ça fini par se toucher quelque part haha.
( toute l'armoire est à la terre du primaire et la carcasse de l'automate aussi du coup )
Après dans la pratique si c'est un vrai transfo d'isolement et non auto-transfo tu n'as aucun risque à interconnecter les terres primaire et
secondaire tant que tu ne touche pas une phase du primaire, sans compter les équipements autour, j'ai un client qui la senti passer ...
Là l'erreur c'est surtout que comme marqué quand l'édit 2, j'ai regardé le schéma en diagonale et donc je n'avais pas vu que c'était uniquement
pour les équipements accessoires et non l'automate. ( masse commune, différentiel de potentiel, tout ça )
@ BiduleOhm : Ok mais l'effet devrait être le même avec les condos de filtrages et autres de l'automate nan ?
Le câble de bus que je branche au PC n'a que deux fils "actif", pas de masse ou tresse donc ça passe par celui-ci.
Je sais bien comment fonctionne un transfo d'isolement même si dans la pratique c'est compliqué d'isoler les terres de chaque côté dans
ce genre de circuit surtout si tu essais de créer un nouveau régime, ça fini par se toucher quelque part haha.
( toute l'armoire est à la terre du primaire et la carcasse de l'automate aussi du coup )
Après dans la pratique si c'est un vrai transfo d'isolement et non auto-transfo tu n'as aucun risque à interconnecter les terres primaire et
secondaire tant que tu ne touche pas une phase du primaire, sans compter les équipements autour, j'ai un client qui la senti passer ...
Là l'erreur c'est surtout que comme marqué quand l'édit 2, j'ai regardé le schéma en diagonale et donc je n'avais pas vu que c'était uniquement
pour les équipements accessoires et non l'automate. ( masse commune, différentiel de potentiel, tout ça )
@ BiduleOhm : Ok mais l'effet devrait être le même avec les condos de filtrages et autres de l'automate nan ?
Le câble de bus que je branche au PC n'a que deux fils "actif", pas de masse ou tresse donc ça passe par celui-ci.
T'as un problème, t'veux un ban ?