(2021-01-08 20:55:48)OrOoX a écrit : Edit : Je t'avais oublié BiduleOhm, mais dans la doc il est précisé que le secondaire du transfo d'isolement ne doit pas être relié à la terre
justement, surtout une question de sécurité ?
Beau travail de câblage, rien à dire c'est clair et il y a même les reserves nécessaires si on doit modifier qqchose un jour.
Pour moins de 50W en 230V oui le 0.75mm2 ira très bien.
Un transformateur d'isolement où tu relies les terres ensemble n'est plus un transformateur d'isolement, on en avait déjà parlé ...
Ton transfo 230/24V tu peux relier les terres ensemble, c'est ce qu'on fait en industriel.
De toute façon tu es en régime TT avec différentiel en tête de circuit, donc ça a peu d'importance
Il n'y a qu'en régime TBTS que connecter la terre au secondaire ( si elle existe ... ) est formellement interdit, puisque qu'on cherche spécifiquement le degré de protection d'un transformateur d'isolement.