Pour suivre la discussion sur le type de commande, j'ai discuté avec un manager d'un de nos sites, et un des compresseurs est passé récemment en commande vectorielle, donc je vais pouvoir avoir plus d'informations à te donner lolox
Ils ont fait ce choix parce que le moteur doit pouvoir descendre jusqu'à 20 Hz ( compresseur à vis ammoniac ) et que visiblement sur ce moteur ( moteur classique de 1989 ) le couple faisait défaut entre 20 et 25 Hz lors des démarrages en charge selon la classique loi U/F. En général nos machines tournent entre 35 et 60 Hz donc c'est un besoin spécial ici.
Mon avis c'est que je pense qu'ils ne devraient pas descendre en dessous de 30 Hz, et décharger le compresseur à la place, mais bon c'est pas moi qui décide ...
Il faut mesurer précisément quelques paramètres moteurs pour bien ajuster cette commande, la fonction auto-tune n'a pas marché sur ce moteur ( 200 kW ), et le type m'a dit qu'ils pensaient mettre un encodeur sur l'arbre mais qu'ils ont laissé tombé car trop compliqué et cher pour adapter ça sur cette antiquité.
Ils ont fait ce choix parce que le moteur doit pouvoir descendre jusqu'à 20 Hz ( compresseur à vis ammoniac ) et que visiblement sur ce moteur ( moteur classique de 1989 ) le couple faisait défaut entre 20 et 25 Hz lors des démarrages en charge selon la classique loi U/F. En général nos machines tournent entre 35 et 60 Hz donc c'est un besoin spécial ici.
Mon avis c'est que je pense qu'ils ne devraient pas descendre en dessous de 30 Hz, et décharger le compresseur à la place, mais bon c'est pas moi qui décide ...
Il faut mesurer précisément quelques paramètres moteurs pour bien ajuster cette commande, la fonction auto-tune n'a pas marché sur ce moteur ( 200 kW ), et le type m'a dit qu'ils pensaient mettre un encodeur sur l'arbre mais qu'ils ont laissé tombé car trop compliqué et cher pour adapter ça sur cette antiquité.