2020-12-27 23:11:53
(Modification du message : 2020-12-27 23:12:27 par Sk_rmouche.)
11A par phase ?
C'est bizarre que l'intensité monte de façon linéaire justement, parce que un variateur classique avec contrôle scalaire, le courant est à peu près constant. De plus si tu n'as pas de retour de vitesse, le variateur reste en boucle ouverte et donc contrôle et compense en fonction du courant de sortie sur chaque phase.
Tu as mesuré la tension d'alimentation en sortie variateur à différentes fréquences ? Les trois phases sont-elles équilibrées ?
C'est bizarre que l'intensité monte de façon linéaire justement, parce que un variateur classique avec contrôle scalaire, le courant est à peu près constant. De plus si tu n'as pas de retour de vitesse, le variateur reste en boucle ouverte et donc contrôle et compense en fonction du courant de sortie sur chaque phase.
Tu as mesuré la tension d'alimentation en sortie variateur à différentes fréquences ? Les trois phases sont-elles équilibrées ?