J'aurais préféré éviter de modifier car ça m'oblige à refaire une partie de la tuyauterie avec un croisement assez bizarre vu que la partie fluide
passe de l'autre côté mais bon si y'a pas le choix ...
Bah c'est pas compliqué pour le rendement, sonde température entrée et sortie échangeur à plaques :
Donc par exemple : P = 1.3 x 1.16 x 5.5 = 8.294 Kw
Et partie électrique, j'ai un compteur électronique EDF ( les blancs ) en amont variateur donc j'ai l'intensité réelle + Kw + VA donc je prend
la puissance en VA qui est la totale que je divise par la puissance calculée sur l'eau et ça me donne mon COP.
Pour l'intensité elle augmente justement ce qui me massacre mon COP ... Sans parler que j'ai casi plus aucune restitution d'énergie derrière
comme si le compresseur avait débrayé ou forçait à cause d'un manque d'huile. ( petite cliquetis suivant la vitesse )
passe de l'autre côté mais bon si y'a pas le choix ...
Bah c'est pas compliqué pour le rendement, sonde température entrée et sortie échangeur à plaques :
https://formation.xpair.com/cours/relati...-ecart.htm a écrit :P = qv × 1,16 × ΔT
Avec :
- P en [kW]
- qv en [m³/h]
- 1,16 : Chaleur volumique de l’eau en [kWh/m³.K]
- ∆T : Ecart de température reçu ou perdu par l’eau en [K]
Donc par exemple : P = 1.3 x 1.16 x 5.5 = 8.294 Kw
Et partie électrique, j'ai un compteur électronique EDF ( les blancs ) en amont variateur donc j'ai l'intensité réelle + Kw + VA donc je prend
la puissance en VA qui est la totale que je divise par la puissance calculée sur l'eau et ça me donne mon COP.
Pour l'intensité elle augmente justement ce qui me massacre mon COP ... Sans parler que j'ai casi plus aucune restitution d'énergie derrière
comme si le compresseur avait débrayé ou forçait à cause d'un manque d'huile. ( petite cliquetis suivant la vitesse )