(2020-11-26 17:52:13)OrOoX a écrit :
@ SK' : Pour un circuit au 407 qui fuit, j'ai en mémoire que si la perte est supérieur à 30% il faut faire une charge neuve
vis à vis du mélange de fluide, c'est juste ? Il y a un texte qui valide ce point ou c'est juste du "raisonnable" ? Rien trouvé :/
En toute rigueur oui, car le mélange des constituants R32/R125/R134A donne des relation P/T très différentes, donc une fuite en phase gazeuse laisse une installation avec un fluide aux propriétés inconnues.
C'est le problème de tout les mélanges à fort glissement. Une fuite avec du R404A n'est pas très grave vu le faible glissement, mais c'est le même problème pour tout les nouveaux HFO style R513A et R449A.