On ne cherche pas à augmenter la charge artificiellement. J'en ai discuté avec le responsable sur place et j'ai proposé une vanne 3 voies en décharge sur l'échangeur à plaques glycol/fréon.
Le fait de sous-refroidir davantage augmente artificiellement la Pfrigo puisque tu retires de la chaleur au fluide déjà sous-refroidi, donc le détendeur devient trop petit et ferme davantage. C'est une méthode intéressante mais elle a surtout été adoptée ici car celui qui a dimensionné le compresseur s'est planté sur les calculs ...
Le fait de sous-refroidir davantage augmente artificiellement la Pfrigo puisque tu retires de la chaleur au fluide déjà sous-refroidi, donc le détendeur devient trop petit et ferme davantage. C'est une méthode intéressante mais elle a surtout été adoptée ici car celui qui a dimensionné le compresseur s'est planté sur les calculs ...