2020-10-28 18:43:53
(Modification du message : 2020-10-28 18:44:39 par Sk_rmouche.)
Oui si tu as un oscillo cat III/IV sur batterie c'est assez facile de faire cette mesure avec une sonde atténuatrice, mais j'ai pas :/
Oui ça démarre direct à 30 Hz, on a tout interêt à ne pas commencer tout en bas car le couple et les pertes sont plus importantes. Dans un compresseur on cherche un couple de démarrage important. Certains variateurs remonte temporairement la tension au démarrage pour apporter du couple supplémentaire. Je ne sais pas si ces scrolls danfoss gros calibre ont une pompe à huile intégrée ( je sais que les gros Copeland en ont une, disons à partir de 20 kW electrique ).
Le variateur en question est un Danfoss VLT.
Oui le courant augmente avec le détendeur qui ouvre pendant la rampe d'accélération ( détendeur electronique ), mais sinon en régime établi le courant est sensiblement constant quelle que soit la vitesse.
Oui ça démarre direct à 30 Hz, on a tout interêt à ne pas commencer tout en bas car le couple et les pertes sont plus importantes. Dans un compresseur on cherche un couple de démarrage important. Certains variateurs remonte temporairement la tension au démarrage pour apporter du couple supplémentaire. Je ne sais pas si ces scrolls danfoss gros calibre ont une pompe à huile intégrée ( je sais que les gros Copeland en ont une, disons à partir de 20 kW electrique ).
Le variateur en question est un Danfoss VLT.
Oui le courant augmente avec le détendeur qui ouvre pendant la rampe d'accélération ( détendeur electronique ), mais sinon en régime établi le courant est sensiblement constant quelle que soit la vitesse.