2020-10-28 07:42:56
(Modification du message : 2020-10-28 07:50:43 par Sk_rmouche.)
Pour revenir à la discussion sur le rapport V/F, j'ai eu l'occasion de faire un audit de performance sur un groupe glycol pour une ferme laitière, équipé de ces fameux scrolls Danfoss à 6 pôles. La fréquence varie de 70 à 200 Hz et j'ai mesuré la tension d'alim du moteur opposée à la fréquence, ainsi que le courant avec un deuxième multimètre, puis j'ai filmé une rampe d'accélération puis décélération ( glycol à température ).
Ca résume bien ce que j'expliquais quand au compresseur de lolox et les histoire de rapport V/F et le courant absorbé.
https://www.youtube.com/watch?v=pOBPsOuH...e=youtu.be
ps : pour toutes ces mesures, le filtre passe-bas est O-BLI-GA-TOIRE
Ca résume bien ce que j'expliquais quand au compresseur de lolox et les histoire de rapport V/F et le courant absorbé.
https://www.youtube.com/watch?v=pOBPsOuH...e=youtu.be
ps : pour toutes ces mesures, le filtre passe-bas est O-BLI-GA-TOIRE