Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Si tu augmentes graduellement le débit, et comme tu conserves la même surface d'échange et le coefficient d'échange ( qui est aussi important que la surface ) c'est la différence de T° entrée-sortie qui va descendre, pour conserver l'équation. Cette formule n'a rien à voir avec l'échangeur, il s'agit d'un calcul de puissance sur l'eau, pas sur l'échangeur.
Un bon papier : http://chaudfroidclim.free.fr/pdf/techno_cl/echang2.pdf
La grande majorité des échangeurs dans l'industrie ( plancher chauffant compris ) sont conçus avec un deltaT° sur l'eau de l'ordre de 5-6K. C'est un compromis économique pour ne pas avoir à assurer des débits d'eau énormes, tout en ayant quand même un transfert d'énergie correct et un échangeur qui se vende.
En plus vu les chiffres que tu nous donne, je vois mal comment tu peux penser que ton débit est trop important puisque ton deltaT° sur l'eau est de 6K, ce qui est parfait. Si tu veux évaluer chaque boucle indépendamment, le meilleur outil c'est la caméra thermique.
Au vu de tes valeurs, j'aurais tendance à dire que ton installation fonctionne très bien ( au moins sur le plan hydraulique ! ).
Si tu augmentes graduellement le débit, et comme tu conserves la même surface d'échange et le coefficient d'échange ( qui est aussi important que la surface ) c'est la différence de T° entrée-sortie qui va descendre, pour conserver l'équation. Cette formule n'a rien à voir avec l'échangeur, il s'agit d'un calcul de puissance sur l'eau, pas sur l'échangeur.
Un bon papier : http://chaudfroidclim.free.fr/pdf/techno_cl/echang2.pdf
La grande majorité des échangeurs dans l'industrie ( plancher chauffant compris ) sont conçus avec un deltaT° sur l'eau de l'ordre de 5-6K. C'est un compromis économique pour ne pas avoir à assurer des débits d'eau énormes, tout en ayant quand même un transfert d'énergie correct et un échangeur qui se vende.
En plus vu les chiffres que tu nous donne, je vois mal comment tu peux penser que ton débit est trop important puisque ton deltaT° sur l'eau est de 6K, ce qui est parfait. Si tu veux évaluer chaque boucle indépendamment, le meilleur outil c'est la caméra thermique.
Au vu de tes valeurs, j'aurais tendance à dire que ton installation fonctionne très bien ( au moins sur le plan hydraulique ! ).