Blabla rerevival - it really can't die
Ce n'est pas pour ça, mais plutôt la favorisation des réactions d'oxydo-réduction. Le PH de l'eau doit éviter d'être trop haut ou trop bas et en général pour les circuits de chauffage on recommande de tourner autour de 10° TH ce qui donne un bon compromis. Le calcaire n'est pas trop un problème dans un circuit fermé où les apports sont limités.

Remplir un circuit de chauffage avec de l'eau très douce ( TH proche de 0° ) est une mauvaise pratique qui occasionne des problèmes à long terme. L'ajout de stabilisants anti-corrosion peut faire l'affaire à condition de renouveler régulièrement.

De l'eau complètement adoucie est très corrosive.

Il est beaucoup plus simple de remplir avec du mélange et d'éviter de payer pour des additifs. Le détartrage se fait avec de l'acide mais il faut bien rincer le circuit après le nettoyage.


Ce qu'on faisait dans les immeubles et pavillon :


Détartage avec la machine à contre-courant, puis remplissage d'eau de ville + désembouant. On a trouvé que c'est ce qui fonctionnait le mieux quand on démontait les circulateurs et échangeurs après un ou deux ans.


Messages dans ce sujet
RE: Blabla rerevival - it really can't die - par Sk_rmouche - 2020-09-27 00:46:43
RE: Blabla rerevival - it really can't die - par test - 2021-03-21 21:20:15