2020-05-30 22:46:30
Bah déjà la carte de l'IGBT est alimentée en directe par les condos donc si le pont de diode lache, tu plante la carte et la com avec
donc ça déclenche forcément un défaut.
Après l'IGBT en lui même est protégé par les "Pre-drivers" qui inclus plusieurs fonctions telles que la surintensité, surchauffe de chaque IGBT, etc ...
donc ouais tu peux avoir plusieurs type d'erreurs et pour le coup l'IGBT qui s'auto-protège est clairement le mieux d'après moi, pas de risque de code
foireux ou autre derrière.
Apparemment y'a une fonction anti-court circuit aussi donc j'imagine que le pre-driver est capable de voir si le pole inverse est enclenché ou pas mais
je vois pas comment tu fais pour le négatif vu que t'es à zéro ...
donc ça déclenche forcément un défaut.
Après l'IGBT en lui même est protégé par les "Pre-drivers" qui inclus plusieurs fonctions telles que la surintensité, surchauffe de chaque IGBT, etc ...
donc ouais tu peux avoir plusieurs type d'erreurs et pour le coup l'IGBT qui s'auto-protège est clairement le mieux d'après moi, pas de risque de code
foireux ou autre derrière.
Apparemment y'a une fonction anti-court circuit aussi donc j'imagine que le pre-driver est capable de voir si le pole inverse est enclenché ou pas mais
je vois pas comment tu fais pour le négatif vu que t'es à zéro ...
T'as un problème, t'veux un ban ?