2019-11-22 13:15:01
En version kurde ça donne ça :
schema_elec.png (Taille : 50.17 Ko / Téléchargements : 3)
Après vérif le neutre n'arrive pas sur l'armoire donc dire N+3P+T était une erreur de ma part, pas taper !
Du coup j'en ai profité pour regarder dans le transfo, les terres sont bien communes mais le neutre du secondaire
n'est relié à rien, j'ai un fil de neutre sur le câble mais il est relié sur une borne à part.
Je pense que tu t'éloigne du sujet initial car le primaire est en régime IT, de ce côté pas de problème le CPI
fonctionne et voit même plus de défaut qu'il ne devrait, problème qui serait visiblement réglé par le nouveau
puisque qu'il fonctionne en multifréquence pour contourner les alims à découpage & co.
Le secondaire du transfo serait quand à lui en régime TN sauf que sa terre passe par le régime IT elle n'est donc
ni relié au neutre du secondaire, ni à celui du primaire, des protections différentiels sont donc inopérantes vu que
le courant n'a pas de lieu de "fuite".
Le problème initial est le fait que le signal du CPI du réseau principal arrive à se retrouver dans le secondaire alors
que c'est censé être séparé physiquement donc soit le transfo laisse passer la fréquence mais étant du courant continu
très faible à savoir 4mA ça serait étonnant, soit ça revient par un autre endroit genre l'eau de ville ou une machine.
Le deuxième cas m'étonnerait aussi car ça reviendrait à shunter le primaire et secondaire et donc feux d'artifice ...
schema_elec.png (Taille : 50.17 Ko / Téléchargements : 3)
Après vérif le neutre n'arrive pas sur l'armoire donc dire N+3P+T était une erreur de ma part, pas taper !
Du coup j'en ai profité pour regarder dans le transfo, les terres sont bien communes mais le neutre du secondaire
n'est relié à rien, j'ai un fil de neutre sur le câble mais il est relié sur une borne à part.
Je pense que tu t'éloigne du sujet initial car le primaire est en régime IT, de ce côté pas de problème le CPI
fonctionne et voit même plus de défaut qu'il ne devrait, problème qui serait visiblement réglé par le nouveau
puisque qu'il fonctionne en multifréquence pour contourner les alims à découpage & co.
Le secondaire du transfo serait quand à lui en régime TN sauf que sa terre passe par le régime IT elle n'est donc
ni relié au neutre du secondaire, ni à celui du primaire, des protections différentiels sont donc inopérantes vu que
le courant n'a pas de lieu de "fuite".
Le problème initial est le fait que le signal du CPI du réseau principal arrive à se retrouver dans le secondaire alors
que c'est censé être séparé physiquement donc soit le transfo laisse passer la fréquence mais étant du courant continu
très faible à savoir 4mA ça serait étonnant, soit ça revient par un autre endroit genre l'eau de ville ou une machine.
Le deuxième cas m'étonnerait aussi car ça reviendrait à shunter le primaire et secondaire et donc feux d'artifice ...