#19
Tu n'as peut-être pas besoin de dessiner le schéma de principe car tu connais bien l'installation mais c'est pas notre cas, donc ça aide Wink

J'ai un peu de mal à comprendre comment c'est câblé je t'avoue.


Le principe de terre flottante n'existe pas attention, la terre en électricité c'est une notion bien définie, à ne pas confondre avec la masse ( qui peut effectivement être flottante ).

Il n'y a pas de terre primaire et de terre secondaire sur un transformateur d'isolement. L'enveloppe est reliée à la terre mais les deux circuits réalisent une isolation galvanique. Pour rappel on ne relie jamais un des deux pôles du secondaire à la terre ou au neutre de l'installation générale ( dépend du SLT ), et c'est d'ailleurs interdit par la NF-C 15-100 pour des raisons évidentes de sécurité.

Parce que là je ne sais pas trop comment c'est câblé en aval du transfo, ni quel régime est adopté. Vou pouvez passer en IT avec un cpi dédié, mais c'est pas la solution la moins chère ...

Sinon une autre solution est de changer de SLT, et d'avoir une boucle d'équipotentialité sur toutes les masses des fours. Bien sûr aucun raccordement à la terre comme c'est le cas actuellement via une autre machine d'après ce que tu me dis.

Du coup pas de CPI après transfo, plus de rebouclage et le signal du CPI général ne pourrait pas traverser et aller à la terre. Après il faut ressortir les cahiers pour dimensionner les protections, que vous choisissiez de passer en TT, ou en TN. Car c'est bien un des avantages principaux du transfo d'isolement : changer de SLT à la volée.

Sur ça je ne suis pas un expert donc la NF-C 15-100 sera bien utile.

Après il y a une petite chose ennuyeuse avec ces raccordements sans référencement à la terre : l'électronique n'aime pas trop quand les tensions fluctuent, c'est pourquoi sur certaines chaudières branchées sur transfo d'isolement, la sonde d'ionisation ne fonctionne parfois plus, et l'électronique déconne ... Faut tester là malheureusement :p
Répondre


Messages dans ce sujet
Régime IT - par OrOoX - 2019-11-14 11:02:18
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-18 18:48:54
RE: Régime IT - par Sk_rmouche - 2019-11-18 19:35:48
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-18 20:23:17
RE: Régime IT - par Sk_rmouche - 2019-11-18 19:48:17
RE: Régime IT - par neob - 2019-11-18 19:53:49
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-18 20:24:38
RE: Régime IT - par Kissagogo27 - 2019-11-18 21:40:17
RE: Régime IT - par BiduleOhm - 2019-11-18 21:52:35
RE: Régime IT - par Sk_rmouche - 2019-11-19 08:25:37
RE: Régime IT - par BiduleOhm - 2019-11-19 13:38:11
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-19 18:04:27
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-20 19:24:24
RE: Régime IT - par BiduleOhm - 2019-11-20 20:10:25
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-20 21:04:15
RE: Régime IT - par BiduleOhm - 2019-11-20 21:08:00
RE: Régime IT - par Sk_rmouche - 2019-11-21 09:52:38
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-21 18:23:22
RE: Régime IT - par Sk_rmouche - 2019-11-22 05:46:23
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-22 13:15:01
RE: Régime IT - par Sk_rmouche - 2019-11-22 20:22:45
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-22 21:17:22
RE: Régime IT - par BiduleOhm - 2019-11-22 21:31:16
RE: Régime IT - par Sk_rmouche - 2019-11-22 21:40:08
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-22 22:20:58
RE: Régime IT - par BiduleOhm - 2019-11-22 22:38:27
RE: Régime IT - par OrOoX - 2019-11-22 23:43:34
RE: Régime IT - par BiduleOhm - 2019-11-22 23:59:17