(2020-04-30 20:41:20)OrOoX a écrit : La question qu'on peu se poser c'est : Est-ce qu'il consomme plus en ayant une fréquence plus élevée mais une tension identique ?
En théorie non ( aux quelques pertes près ... ) puisque c'est le couple qui se dégrade en contre-partie.
Si tu ne fais pas confiance à la plaque signalétique du moteur, on ne pourra pas t'aider puisqu'on en sait encore moins que toi.
Je t'encourage à faire ce test, car pour le moment tu ne fais que des suppositions dans le vent, ce qui ne marche jamais dans la technique, crois-moi on a tous essayé
Je ne sais pas si tu te souviens, mais sur ma cascade j'avais un ventilo triphasé câblé en triangle ( tri 230V avec un ATV ). Ca fonctionnait bien jusqu'à 60 Hz, passé 65-66 Hz le moteur manque de couple ( puisque la tension est maximale et n'augmente pas ) et commence à décrocher, et le variateur se met en sécurité à cause du courant.