C'est justement les incohérences de ce groupe, si tu fais :
Mais si tu fais le calcul pour le triphasé ( sans et avec cosphi )
Maintenant si on part du principe que le compresseur est un 5.48Kw :
Et si tu prend en compte ce tableau, tu vois qu'ils annoncent 2kw de puissance frigo de différence entre le chaud et le froid
ça correspondrait donc à un compresseur avec une puissance de 3Kw à l'axe et de 5.48Kw au total, donc une perte de ~480W
vers l'extérieur et 2Kw restitué dans le circuit lors du mode chaud.
caract_groupe.PNG (Taille : 63.29 Ko / Téléchargements : 1)
C'est de la pure hypothèse mais ça serait pas la première fois qu'il y ai des problèmes de traduction et donc il est fort probable que le
compresseur soit réellement un 5.48Kw et que l'intensité compresseur indiquée soit celle du groupe et non du compresseur.
Le problème c'est que ça m'étonnerait énormément que l'inverter fournissait 45A au compresseur sous 200V, de plus le VFD chinois
est vendu pour sortir 34A avec un IGBT de 50A donc je sais pas du coup si il serait capable de le driver ...
Conclusion : On est pas dans la merde
--------------------------
EDIT : J'ai eu une réponse du vendeur, il m'a demandé les specs du compresseur pour voir avec son ingénieur et me proposer des
paramètres adaptés, le nouveau est sur le départ, on verra bien.
Code :
I = P / U = 3000 / 200 = 15A ( monophasé )
Mais si tu fais le calcul pour le triphasé ( sans et avec cosphi )
Code :
I = P / U * √3 = 3000 / 200 * 1.732 = 25.98A
I = P / U * √3 * Cosφ = 3000 / 200 * 1.732 * 0.95 = 24.68A
Maintenant si on part du principe que le compresseur est un 5.48Kw :
Code :
I = P / U * √3 = 5480 / 200 * 1.732 = 47.45A
I = P / U * √3 * Cosφ = 5480 / 200 * 1.732 * 0.95 = 45.08A
Et si tu prend en compte ce tableau, tu vois qu'ils annoncent 2kw de puissance frigo de différence entre le chaud et le froid
ça correspondrait donc à un compresseur avec une puissance de 3Kw à l'axe et de 5.48Kw au total, donc une perte de ~480W
vers l'extérieur et 2Kw restitué dans le circuit lors du mode chaud.
caract_groupe.PNG (Taille : 63.29 Ko / Téléchargements : 1)
C'est de la pure hypothèse mais ça serait pas la première fois qu'il y ai des problèmes de traduction et donc il est fort probable que le
compresseur soit réellement un 5.48Kw et que l'intensité compresseur indiquée soit celle du groupe et non du compresseur.
Le problème c'est que ça m'étonnerait énormément que l'inverter fournissait 45A au compresseur sous 200V, de plus le VFD chinois
est vendu pour sortir 34A avec un IGBT de 50A donc je sais pas du coup si il serait capable de le driver ...
Conclusion : On est pas dans la merde
--------------------------
EDIT : J'ai eu une réponse du vendeur, il m'a demandé les specs du compresseur pour voir avec son ingénieur et me proposer des
paramètres adaptés, le nouveau est sur le départ, on verra bien.