C'est vrai que toi, vu que ce n'est pas un "vrai" réseau biphasé, tu n'as pas tes deux phases à 180°, mais tu utilises un réseau tri en branchant seulement deux phases, donc décalées de 120°.
Il faudrait une bonne pince TRMS ( ou mieux un analyseur de puissance qui fait tout le boulot à ta place ) pour calculer la vraie puissance absorbée car c'est pas une charge linéaire en plus.
Il faudrait une bonne pince TRMS ( ou mieux un analyseur de puissance qui fait tout le boulot à ta place ) pour calculer la vraie puissance absorbée car c'est pas une charge linéaire en plus.