Bon bon bon ... Du coup j'ai refais un test en charge avec le ballon ECS et l'arduino pour la surchauffe et hum .... Globalement
ça fonctionne bien même si la régul est instable car pas assez de tempo mais le compresseur ... Huf.
Ma pince ampéro low cost me donnait clairement des valeurs bizarres pour l'intensité, le disjoncteur 16A était bouillant et malgré
ça elle me sortait un petit 14.3A ... Du coup j'ai branché le compteur edf électronique que j'ai en stock et vla le choc
Intensité : ~19A
Puissance 1 : 4000Va~
Puissance 2 : 3000W~
Même le vario s'est foutu en défaut au moment d'arrêter le compresseur, et j'ai pas dépassé les 55°C en flotte, autant dire
que c'est clairement pas un 3Kw le compresseur mais plus un 4.5kw comme déduit avant, donc vario sous dimensionné.
J'ai fais une tite vidéo en cours de fonctionnement, on était pas mal :
ça fonctionne bien même si la régul est instable car pas assez de tempo mais le compresseur ... Huf.
Ma pince ampéro low cost me donnait clairement des valeurs bizarres pour l'intensité, le disjoncteur 16A était bouillant et malgré
ça elle me sortait un petit 14.3A ... Du coup j'ai branché le compteur edf électronique que j'ai en stock et vla le choc
Intensité : ~19A
Puissance 1 : 4000Va~
Puissance 2 : 3000W~
Même le vario s'est foutu en défaut au moment d'arrêter le compresseur, et j'ai pas dépassé les 55°C en flotte, autant dire
que c'est clairement pas un 3Kw le compresseur mais plus un 4.5kw comme déduit avant, donc vario sous dimensionné.
J'ai fais une tite vidéo en cours de fonctionnement, on était pas mal :