Me revoilà pour la suite même si tout le monde s'en fou
Du coup j'ai continué ma recherche de défaut en creusant côté vigilohm, dans la doc ils indiquent une injection de courant continu avec
une fréquence de 2.5Hz, du coup ça serait du PWM injecté sur le réseau ?
Du coup si c'est vraiment du continu c'est pas censé passer le transfo d'isolement donc c'est comme si y'avait un appareil branché en amont
et aval du transfo qui "shuntai", faudrait que je colle le multi à la sortie du vigiohm pour voir ce que ça mesure.
En regardant les schémas j'ai également vu que le cardew est juste pour la HT->BT, en BT->BT une impédance suffit à priori.
Un vrai casse tête quoi