Ah oui je comprends mieux ta question En fait ce sont deux masses séparées sans aucun lien entre elles, car un vrai transformateur d'isolement possède un écran électrostatique entre primaire et secondaire pour améliorer grandement la séparation galvanique.
C'est ce qui est représenté sur le schéma.
C'est cet écran qui est relié à la terre côté primaire ( donc le quai ). L'autre terre c'est seulement leur boitier perso et pas le transfo en lui-même d'après ce que je comprends. Quoi qu'il en soit il ne faut pas relier ces deux masses ensembles car tu supprimes complètement l'isolation galvanique.
Tire uniquement phase et neutre au secondaire, ne t'embêtes pas avec la terre, elle n'as pas lieu d'être.
Si tu tires plus de puissance que le nominal, la tension de sortie va commencer à chuter fortement, et il va chauffer assez fort et devenir bruyant.
Edit : +1 pour le passer au meghomètre.
C'est ce qui est représenté sur le schéma.
C'est cet écran qui est relié à la terre côté primaire ( donc le quai ). L'autre terre c'est seulement leur boitier perso et pas le transfo en lui-même d'après ce que je comprends. Quoi qu'il en soit il ne faut pas relier ces deux masses ensembles car tu supprimes complètement l'isolation galvanique.
Tire uniquement phase et neutre au secondaire, ne t'embêtes pas avec la terre, elle n'as pas lieu d'être.
Si tu tires plus de puissance que le nominal, la tension de sortie va commencer à chuter fortement, et il va chauffer assez fort et devenir bruyant.
Edit : +1 pour le passer au meghomètre.