2020-04-09 22:35:50
(2020-04-09 14:19:34)BiduleOhm a écrit :
Quel est l'intérêt du transcritique en réfrigération ? meilleur rendement ?
Oui meilleure efficacité globale que le subcritique ( système en cascade ), beaucoup de calories récupérables pour préparer de l'ECS.
C'est de plus en plus utilisé sur de la petite et moyenne puissance. On trouve aussi à plus grande échelle des cascades NH3/CO2 pour plusieurs MW de puissance frigo.
Le compresseur travaille avec des tx de compression plus faibles ( meilleur rendement volumétrique ) que les fluides frigos conventionnels, les tuyauteries sont minucules, les cylindrées aussi, ça fait des compresseurs plus petits.
L'inconvénient c'est les pressions de travail très élevées, et du matos spécial CO2 pour bosser dessus. L'installation est plus complexe qu'un groupe au fréon aussi.