C'est pas conforme à la norme, 6mm2 c'est 32A maxi, et encore c'est à corriger en fonction de la longueur.

10mm2 45A
16mm2 60A etc ... Souple ou rigide ( de toute façons c'est multibrins dans les deux cas ).

En pratique sur de vieilles installations ici, on fait passer 50+ ampères dans du 6mm2 et ça ne pose pas de problème dans l'absolu, mais les fils commencent à chauffer et ça crée de mauvaises connexions sur les contacteurs, disjoncteurs etc ...

Du temps où j'étais dans le bâtiment je voyais les deux cohabiter ensemble, le souple le problème c'est que beaucoup n'utilisent pas les cosses à sertir dessus, et j'ai été appelé plus d'une fois pour un incendie de tableau/mauvaises connexions.