(2019-11-16 10:48:06)OrOoX a écrit : 25mm² pour 60A ? T'en ai loin Sk' surtout en aérien ... C'est la section que j'ai passé en souple pour un compresseur d'air qui tire 80A
et c'est la valeur préconisée par le constructeur
Le mec d'énedis m'avait sortie au téléphone que du 6mm² suffisait pour du 9Kva, il a craqué lui, vive les chutes de tension
Pardon c'est 16mm2 pour 60A
25mm2 pour 90A
Tout ça pour un abonnement mono bien sûr.
Il est un peu tard ici
En industriel c'est différent, les chutes de tension on ne les gère pas de la même manière ...
Et toujours en résidentiel 6mm2 pour du 9kva en tri c'est plus que suffisant également, ça fait 15A par phase ... En mono c'est trop fin par contre. 6mm2 c'est pour une ligne 32A.
La dernière révision de la norme fait passer la section mini de 6mm2 à 10 mm2 pour un abo 6 kVA mono par contre, mais c'est tout récent.
Du coup pour neob c'est 60A par phase sur son abonnement 36 kVA et si il n'y a pas des centaines de mètres entre le poteau et son tableau du 16mm2 devrait être bon, mais j'ai un doute car 36 kVa en résidentiel ... Je n'ai vu ça qu'une fois dans ma vie