Salut !
Du coup je reviens sur notre petite discussion dans le blabla, j'ai appelé schneider concernant leur nouveau vigilohm et
les deux techs ne semblaient pas d'accord haha, l'un me disait que ça injectait du continu et l'autre de l'alternatif mais
à y repenser, du 2.5Hz c'est forcément de l'alternatif ... Par contre dans la doc il parle d'une mesure de courant en continu
Du coup le deuxième tech me disait de recréer un réseau IT après le transfo d'isolement galvanique ce que j'avais également
pensé mais un problème se pose ...
Sur un transfo d'isol le primaire est raccordé au réseau et la terre primaire/boitier aussi, en fonctionnement classique le secondaire
à sa terre relié au neutre donc régime TN, si je veux passer en IT je dois rajouter un Cardew entre neutre et terre du secondaire et
donc si je met un vigilohm au secondaire, problème réglé.
Ce qui coince à mon sens est que la terre du secondaire est reliée à une machine posé sur le sol qui lui est donc relié à la terre
du primaire, donc techniquement on a à nouveau le problème de liaison entre le primaire et secondaire non ?
On a toujours la séparation neutre/phases mais la terre risque d'être interconnectée par le biais de la machine donc le 2.5Hz
va de nouveau pouvoir circuler ...
Du coup je reviens sur notre petite discussion dans le blabla, j'ai appelé schneider concernant leur nouveau vigilohm et
les deux techs ne semblaient pas d'accord haha, l'un me disait que ça injectait du continu et l'autre de l'alternatif mais
à y repenser, du 2.5Hz c'est forcément de l'alternatif ... Par contre dans la doc il parle d'une mesure de courant en continu
Du coup le deuxième tech me disait de recréer un réseau IT après le transfo d'isolement galvanique ce que j'avais également
pensé mais un problème se pose ...
Sur un transfo d'isol le primaire est raccordé au réseau et la terre primaire/boitier aussi, en fonctionnement classique le secondaire
à sa terre relié au neutre donc régime TN, si je veux passer en IT je dois rajouter un Cardew entre neutre et terre du secondaire et
donc si je met un vigilohm au secondaire, problème réglé.
Ce qui coince à mon sens est que la terre du secondaire est reliée à une machine posé sur le sol qui lui est donc relié à la terre
du primaire, donc techniquement on a à nouveau le problème de liaison entre le primaire et secondaire non ?
On a toujours la séparation neutre/phases mais la terre risque d'être interconnectée par le biais de la machine donc le 2.5Hz
va de nouveau pouvoir circuler ...