Autant pour moi Msneob, je suis parti du principe que 36kva / 400V au lieu de 230V, l'habitude de l'indus en TRI et non tetra mais le problème
reste le même, ça fait 52A par phase sans prendre en compte le cosfi et racine carré pour le tri, donc passe pas non plus à fond
( les intensités sont bizarre ouais, j'ai vu des postes électroniques 250A ACDC qui tire 19A en mono 230V ... )
Pour l'histoire du bi-phasé, je pense pas que ça gène plus que ça si c'est de l'électronique derrière qui gère la fréquence du TIG.
reste le même, ça fait 52A par phase sans prendre en compte le cosfi et racine carré pour le tri, donc passe pas non plus à fond
( les intensités sont bizarre ouais, j'ai vu des postes électroniques 250A ACDC qui tire 19A en mono 230V ... )
Pour l'histoire du bi-phasé, je pense pas que ça gène plus que ça si c'est de l'électronique derrière qui gère la fréquence du TIG.