(2019-11-09 10:32:56)OrOoX a écrit : Dans le cas présent le défaut est déjà compartimenté vu que les fours sont derrières des transformateurs d'isolement ... De part les
fuites des fours le CPI est en effet inutile sur cette partie MAIS tout le problème est là, c'est que ça passe quand même par eux malgré
le transformateur d'isolement car le 2.5Hz est une fréquence au même titre que le 50Hz, elle va donc du TGBT jusqu'au four.
Donc non, sans filtrer le 2.5Hz, tu ne peux pas empêcher le CPI d'injecter sur la ligne des fours et donc de plomber la valeur de l'installation.
Oui j'ai bien compris, de mémoire certains CPI ont une possibilité d'injecter du courant continu au lieu d'un courant alternatif basse fréquence, du coup il ne passerait pas après le transformateur.
Toujours selon le modèle de CPI, tu peux parfois voir la valeur du courant qui passe ( le CPI calcule la résistance d'isolement de cette manière d'ailleurs ).