(2019-11-09 05:58:05)Sk_rmouche a écrit : Je ne parle pas de supprimer le défaut mais de compartimenter les charges pour ne pas faire remonter de défaut en provenance des fours sur le réseau global.



La mesure du courant de fuite tu peux en l'état la faire sur le circuit du CPI avant la résistance de charge.



Au risque de me répéter le régime IT n'a d'interêt que si le défaut peut se traiter avant de couper toute la chaîne à la deuxième occurence, sinon ça ne sert à rien ... C'est pour ça que j'ai parlé du transformateur d'isolement utilisé pour avoir deux SLT's sur la même installation et donc pouvoir se passer du CPI sur la ligne des fours. Ca te permet aussi de calibrer les protections au plus juste. Par contre il va falloir vérifier combien de courant de fuite est autorisé sur cette ligne et pour ça faut checker dans les normes actuelles.



Sur nos compresseurs on a constamment entre 5 et 10 A de courant de fuite sur des moteurs de l'ordre de 120-150 kW, donc le CPI on ne s'en sert même pas ici ( je crois pas que ça existe d'ailleurs ... ) :p

Dans le cas présent le défaut est déjà compartimenté vu que les fours sont derrières des transformateurs d'isolement ... De part les
fuites des fours le CPI est en effet inutile sur cette partie MAIS tout le problème est là, c'est que ça passe quand même par eux malgré
le transformateur d'isolement car le 2.5Hz est une fréquence au même titre que le 50Hz, elle va donc du TGBT jusqu'au four.

Donc non, sans filtrer le 2.5Hz, tu ne peux pas empêcher le CPI d'injecter sur la ligne des fours et donc de plomber la valeur de l'installation.