Hello les gens,
Du coup suite à vos nombreux retours (
) concernant ce driver BLDC, j'ai fini par l'acheter pour voir ce que ça donne.
Outre la perte de 2 semaines à cause d'une traduction foireuse, et donc de la commande en plus qu'il a fallut
que je fasse pour la télécommande, le driver fonctionne correctement.
Le driver est censé fonctionner en signal carré, je collerais bien l'oscillo dessus avec la sonde qui va bien mais bon ...
Suite aux essais, les points constatés :
- Le compresseur se comporte globalement de la même façon qu'avec le variateur Omron
- Malgré une rampe d'accélération de 10 secs max, le compresseur démarre sans aucun problème ( J'ai juste réglé l'Imax )
- Contrairement au variateur Omron, le compresseur est à présent capable d'encaisser 226VAC sans décrocher/surconsommer ( je l'ai pas entendu hurler )
- En rapport avec le point précédent, impossible de mesurer une tension/intensité continue en sortie de driver.
Il y a cependant un point qui me dérange, à la tension max ( 226VAC ), la pince m'indique une fréquence de 180Hz entre phase ( 22Khz sur une phase ),
hors le compresseur n'est pas censé dépasser 108Hz d'après la doc, j'ai donc diminuer le vitesse jusqu'à les atteindre et là surprise ...
Une fois à 108Hz, je retombe sur 145VAC, soit la tension max que j'avais réglé dans le variateur Omron ... Et ça donnerai 205VDC, compresseur 220VDC.
Du coup suite à vos nombreux retours (

Outre la perte de 2 semaines à cause d'une traduction foireuse, et donc de la commande en plus qu'il a fallut
que je fasse pour la télécommande, le driver fonctionne correctement.
Le driver est censé fonctionner en signal carré, je collerais bien l'oscillo dessus avec la sonde qui va bien mais bon ...

Suite aux essais, les points constatés :
- Le compresseur se comporte globalement de la même façon qu'avec le variateur Omron
- Malgré une rampe d'accélération de 10 secs max, le compresseur démarre sans aucun problème ( J'ai juste réglé l'Imax )
- Contrairement au variateur Omron, le compresseur est à présent capable d'encaisser 226VAC sans décrocher/surconsommer ( je l'ai pas entendu hurler )
- En rapport avec le point précédent, impossible de mesurer une tension/intensité continue en sortie de driver.
Il y a cependant un point qui me dérange, à la tension max ( 226VAC ), la pince m'indique une fréquence de 180Hz entre phase ( 22Khz sur une phase ),
hors le compresseur n'est pas censé dépasser 108Hz d'après la doc, j'ai donc diminuer le vitesse jusqu'à les atteindre et là surprise ...
Une fois à 108Hz, je retombe sur 145VAC, soit la tension max que j'avais réglé dans le variateur Omron ... Et ça donnerai 205VDC, compresseur 220VDC.