Merci l'astreinte de merde ... Hier deux sorties à 12h00 et 22h00 car le pont roulant de la chaudière biomasse a planté, sauf qu'à 22h00 l'appel est arrivé
trop tard, la fosse était déjà vide et la chaudière à l'arrêt ...
Et histoire de bien m'achever, une tête de détection fumée au dessus des fosses qui se déclenche pour rien à 3h00 cette nuit et tout ça à cause de
l'humidité relative à 100% dans le local, une brume opaque à 10m, ça bloque les lasers de télémétrie et ça coule de partout ( les voisins ont du aimer la sirène )
Conclusion, la biomasse c'est d'la merde
T'as un problème, t'veux un ban ?