Ayé, deuxième pack reçu et installé, j'ai eu peur en voyant l'année de fab ( 09/12/23 ) et le fait que les LEDs
du SOC étaient toutes éteintes en veille mais côté monitoring tout va bien, 50% tout pile
Et ça tombe bien, malgré le peu de production solaire ça m'a remonté la première à 47% donc très peu de déséquilibre
pour la raccorder à la nouvelle.
Normalement, il devrait pas y en avoir d'autres plus tard
multisib_pylontech.png (Taille : 95.42 Ko / Téléchargements : 6)
IMG_20240325_103325 - Copie.jpg (Taille : 420.24 Ko / Téléchargements : 7)
Edit : Après mise à jour de Home assistant pour intégrer la deuxième batterie, ça ne fonctionne pas, toutes les valeurs sont à 0 et j'ai remarqué
que le SOH de la 1 est repassé de 99 à 100% donc j'ai l'impression que l'onduleur fait un moyenne de chaque pour avoir un total.
La température aussi à connue une chute de 19 à 15°C après connexion de la deuxième.
C'est emmerdant car si je veux communiquer en direct sur les batteries avec le RS485, il me faut un nouveau module ethernet car la dernière fois ça
a fait nimp avec l'onduleur branché en parallèle et le protocole des batteries n'est pas standard, ça t'envoie un pavé qu'il faut filtrer.
Je verrais ce soir pour reboot l'onduleur car là le solaire produit et faut que je coupe le PC car sur l'ondulé ...
Edit 2 : C'est une possibilité mais là les batteries sont en Maître/esclave, relié en CAN à l'onduleur, ça ce trouve faut une liaison distincte par BMS
pour que ça la voit comme une seconde, à voir.
T'as un problème, t'veux un ban ?