@ Sk' : Chipotte pas, oui, le poids d'eau reste inchangé mais l'hygrométrie chute
@ BiduleOhm : T'es sûr que le compresseur démarre pas ?
Possible qu'il y ai une sécurité sur la carte pour détecter une bobine cramée mais dans ce cas elle devrait afficher un défaut, ton problème
me fait penser à une sonde foireuse ou à une consigne de fin de dégivrage foireuse si le comp démarre pas.
Pas sûr que lui mentionner soit une bonne idée, y'en a qui apprécie pas qu'on leur apprenne leur boulot
Ptit combat de neige ? C'est fou ça continue à marcher
IMG_20240110_163624.jpg (Taille : 249.06 Ko / Téléchargements : 2)
Edit : Bon bah 500L de fioul commandé, 600 balles ... Et à dire que j'en avais eu pour 1500 balles pour 2000 en 2020 ...
Ça me permettra de passer la période froide au moins ...