Plancher Chauffant et Pompe à Chaleur homemade
#24
Pour une utilisation au R290 il va falloir interpoler, mais le R410a donne des rapports cylindrée/puissance très différents des autres gaz ( tu peux le voir très clairement dans le tableau ), donc toi ça serait plutôt proche du R407C sur les fluides disponibles.

J'avais calculé 4 kW et des poussières c'est ça ? Me souviens plus ... Big Grin Il vaut mieux légèrement surdimensionner quitte à tourner moins vite.

Par contre au besoin puisque tu couples un variateur tu peux le faire tourner à 60 hz au lieu de 50 et avoir de la capacité supplémentaire " gratos " .

Donc un ZR81 ou un ZR94 devrait coller. Encore une fois difficile de donner des valeurs exactes avec du R290 mais ça ne devrait pas être trop éloigné du R407C pour un usage PAC.

Par contre tu les prends en mono ? Parce que les versions triphasées sont mono-tension, en l'occurence 400V donc ça te ferait rester en tri si tu veux le luxe de la variation de vitesse. Ils ne sont pas officiellement prévus pour de la variation de vitesse aussi, à confirmer mais il me semble Wink

Pour d'autres tensions ils disent que tu peux contacter le fabricant, ils ont peut-être des versions tri 230 pour certains marchés.

Quand tu en seras à commander du matos, pense aussi à choper un peu d'huile frigo on sait jamais ... de la POE 32 ou 68 fera l'affaire.



Et évite les " digital " scroll ...
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Plancher Chauffant et Pompe à Chaleur homemade - par Sk_rmouche - 2019-12-31 11:31:21