2023-11-18 17:42:11
Du coup j'ai regardé côté variateur, à 25Hz il me sortait 0,088kW
Côté compteur, J'avais 0,9A pour ~230W affiché, avec la pince j'avais 1,2A donc pas une grosse différence et ça m'étonne pas
trop vu que la pince du compteur est donnée pour 100A donc pas vraiment déconnant.
La PAC a finie par s'arrêter, je suis tombé à 27W, donc y'a plus que l'automate qui tourne et le vario en vieille.
Côté compteur, J'avais 0,9A pour ~230W affiché, avec la pince j'avais 1,2A donc pas une grosse différence et ça m'étonne pas
trop vu que la pince du compteur est donnée pour 100A donc pas vraiment déconnant.
La PAC a finie par s'arrêter, je suis tombé à 27W, donc y'a plus que l'automate qui tourne et le vario en vieille.
T'as un problème, t'veux un ban ?