Ouais enfin j'vais pas acheter une pince wattmètre juste pour vérifier hein, l'ampèremétrique fera le taff
En attendant de faire les mesures j'ai pensé à regarder une valeur fiable et étrangement ça va dans le sens du COP élevé ... La conso élec.
Avant de relancer la PAC, j'avais une conso moyenne de 12kWh/jour, depuis je suis monté à 16kWh/jour, donc ça fait une moyenne de 0,166kWh
ce qui est très proche de la puissance mesurée par le compteur Huawei, surtout si t'applique un cosphi de 0,80 à celle-ci.
Maintenant si tu prend la puissance moyenne de la PAC, ça ferait un COP de 7,83 ce qui est improbable, par contre avec 0,230kWh j'obtiens 5,65.
Perso je pense que la puissance instantanée ( chaud ) n'est pas délirante car cela me parait improbable de chauffer 42m² avec moins de 1300W même si
j'ai une isolation de fou furieux au plafond ... ( J'ose pas imaginer le massacre si j'avais écouté les débiles qui disent que ça sert à rien d'isoler le plafond ... )
A suivre !
En attendant de faire les mesures j'ai pensé à regarder une valeur fiable et étrangement ça va dans le sens du COP élevé ... La conso élec.
Avant de relancer la PAC, j'avais une conso moyenne de 12kWh/jour, depuis je suis monté à 16kWh/jour, donc ça fait une moyenne de 0,166kWh
ce qui est très proche de la puissance mesurée par le compteur Huawei, surtout si t'applique un cosphi de 0,80 à celle-ci.
Maintenant si tu prend la puissance moyenne de la PAC, ça ferait un COP de 7,83 ce qui est improbable, par contre avec 0,230kWh j'obtiens 5,65.
Perso je pense que la puissance instantanée ( chaud ) n'est pas délirante car cela me parait improbable de chauffer 42m² avec moins de 1300W même si
j'ai une isolation de fou furieux au plafond ... ( J'ose pas imaginer le massacre si j'avais écouté les débiles qui disent que ça sert à rien d'isoler le plafond ... )
A suivre !