2023-11-17 23:23:10
Le truc avec les variateurs de fréquence, c'est que les mesures de courant/tension, que ça soit en entrée comme en sortie, c'est pince wattmétrique avec filtre passe-bas et TRMS obligatoire.
Sinon les valeurs obtenues c'est du pipi de chat, ça ne veut rien dire. C'est le problème avec ces charges non linéaires + bruit HF sur le réseau. Tu devrais voir sur nos sites les investissements réalisés pour redresser le facteur de puissance après avoir passé le parc en variation de fréquence ... Les pénalités du fournisseur d'énergie sont élevées !
Sinon les valeurs obtenues c'est du pipi de chat, ça ne veut rien dire. C'est le problème avec ces charges non linéaires + bruit HF sur le réseau. Tu devrais voir sur nos sites les investissements réalisés pour redresser le facteur de puissance après avoir passé le parc en variation de fréquence ... Les pénalités du fournisseur d'énergie sont élevées !