2023-11-13 07:22:37
Ok, je n'ai jamais vu ce genre d'option sur les variateurs sérieux car ça me semble un peu contre-productif dans la mesure où on cherche à contrôler le courant dans le cas d'une surcharge, et augmenter la tension ne ferait qu'augmenter aussi le courant dans les enroulements.
Pour la limitation en courant, tout les variateurs de qualité proposent cette option et personnellement je l'active toujours sur mes mises en service, généralement quand la limite est atteinte le variateur redescend en vitesse pour garder le courant de sortie dans les limites definies, ou bien reste sur la dernière valeur connue et active une de ses sorties pour par exemple décharger un tiroir de compresseur à vis, ou une culasse de cylindre.
Pour la limitation en courant, tout les variateurs de qualité proposent cette option et personnellement je l'active toujours sur mes mises en service, généralement quand la limite est atteinte le variateur redescend en vitesse pour garder le courant de sortie dans les limites definies, ou bien reste sur la dernière valeur connue et active une de ses sorties pour par exemple décharger un tiroir de compresseur à vis, ou une culasse de cylindre.