(2023-11-12 10:53:55)OrOoX a écrit : Je parle de la fonction en elle-même, elle agit de 0 à 105Hz et pas uniquement au démarrage, il est d'ailleurs indiqué que si le moteur se met à vibrer, il faut
adapter le paramètre pour corriger le problème, et ça semble être le problème que j'avais.
Oui, d'après le manuel cette fonction ne fait que rajouter un offset sur la tension d'alim par rapport à la fréquence, donc c'est un réglage fixe à la mise en service et pas un système qui vient compenser quoi que ce soit à la volée en fonctionnement, et c'est effectivement différent du torque boost à basse fréquence dont je parlais au début, d'où la confusion.
C'est ce variateur là sur les compresseurs NH3 : https://new.abb.com/products/3AUA0000139...-635a-5?NZ
Belle bête, avec du solide filtrage EMC et harmoniques, à condition d'avoir utilisé le câble qui va bien entre le moteur et le variateur