2023-11-12 09:16:25
(Modification du message : 2023-11-12 09:23:37 par Sk_rmouche.)
(2023-11-12 08:57:14)OrOoX a écrit : Concernant la compensation du couple, le Omron est capable de le faire sur toute la plage, désolé de te contredire
Page 59 : https://assets.omron.eu/downloads/manual...ual_en.pdf
450kW en vario ? Jamais vu, même sur du groupe de 1.4Mw
Ok pour l'automate et le variateur.
Page 59, tu parles du réglage N103 ? C'est plus un offset de la courbe par défaut qu'une vraie compensation en temps réelle, un peu à l'image du torqueboost en contrôle scalaire. C'est la méthode old-school quand il n'y a pas d'encodeur de disponible, tu mesures la vitesse de l'arbre à la mise en service sur différents scénarios et tu appliques la correction par le variateur pour être au plus près de la consigne.
D'ailleurs puisque tu es en vectoriel, tu as renseigné les paramètres n106-107-36-110 ?
450 kW sur variateur ouais, deux compresseurs ammoniac, environ 1.4 MW frigo à -30°C, de belles bêtes, j'ai été appelé car le responsable s'inquiétait du bruit des " roulements " sur les moteurs, en fait c'était juste la fréquence de découpage des variateurs ABB, mais j'ai refusé de la monter car sur ces puissances ça fait une différence sur la puissance dissipée par le variateur, j'aurais été inquiété sur le variateur suchauffait