Et c'est que j'ai dis aussi en marquant "donc le rapport V/F doit être à ajuster.", tu ne fais que confirmer haha
Moi je comprend pas pourquoi tu me parle du PID, tu mélange les réglages variateurs et réglages automate, le compresseur n'a pas de problème à haut
régime, il a tourné pendant 2 jours sans aucun défaut/anomalie.
Le problème c'est que le PID automate montait trop haut en sortie, et trop rapidement donc j'ai augmenté la valeur de I sans toucher à P pour que ce soit
plus long et c'est suite à cette modification que le compresseur a pu tourner à bas régime et révéler le problème de décrochage.
J'ai déjà tenté juste en proportionnel avec l'ancienne PAC et le résultat n'était pas top avec l'inertie du PC, par exemple le PID de la V3V chaudière est
réglé comme ceci : P = 10, I = 10m, D = 15sec.
Avec ces réglages, j'ai une linéarité de la température impeccable, avec moins de 0.3K d'erreur. ( et 15% d'ouverture max pour l'instant )
t_ballon_t_loi_eau.JPG (Taille : 67.17 Ko / Téléchargements : 3)
Concernant la compensation du couple, le Omron est capable de le faire sur toute la plage, désolé de te contredire
Page 59 : https://assets.omron.eu/downloads/manual...ual_en.pdf
450kW en vario ? Jamais vu, même sur du groupe de 1.4Mw
Moi je comprend pas pourquoi tu me parle du PID, tu mélange les réglages variateurs et réglages automate, le compresseur n'a pas de problème à haut
régime, il a tourné pendant 2 jours sans aucun défaut/anomalie.
Le problème c'est que le PID automate montait trop haut en sortie, et trop rapidement donc j'ai augmenté la valeur de I sans toucher à P pour que ce soit
plus long et c'est suite à cette modification que le compresseur a pu tourner à bas régime et révéler le problème de décrochage.
J'ai déjà tenté juste en proportionnel avec l'ancienne PAC et le résultat n'était pas top avec l'inertie du PC, par exemple le PID de la V3V chaudière est
réglé comme ceci : P = 10, I = 10m, D = 15sec.
Avec ces réglages, j'ai une linéarité de la température impeccable, avec moins de 0.3K d'erreur. ( et 15% d'ouverture max pour l'instant )
t_ballon_t_loi_eau.JPG (Taille : 67.17 Ko / Téléchargements : 3)
Concernant la compensation du couple, le Omron est capable de le faire sur toute la plage, désolé de te contredire
Page 59 : https://assets.omron.eu/downloads/manual...ual_en.pdf
450kW en vario ? Jamais vu, même sur du groupe de 1.4Mw