2023-11-07 07:35:25
C'est logique d'avoir un minimum de tension aux fréquences les plus basses, et c'est ce qu'on a déjà dit dans le passé, la courbe V/f n'est pas juste une ligne droite, le ratio est différent au début de la courbe, et heureusement sinon le moteur ne démarrerait jamais et/ou surchaufferait.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne fais pas toi-même ta courbe en régime stabilisé en jouant sur le rapport V/F. Laisse tomber le mode vectoriel qui rajoute une couche de complexité dont tu n'as pas besoin vu comment tu galères à piloter un simple moteur, reste en scalaire ( le mode par défaut du variateur ) et plotte ta courbe en jouant sur la tension par hertz, et note la variation d'intensité, tu devrais pouvoir trouver un compromis acceptable.
Les fabricants évitent de démarrer les compresseurs à 4 ou 5 Hz, déjà parce que ça sert à rien et que c'est une misère à régler. Tu veux avoir rapidement un minimum de vitesse sur l'arbre pour la lubrification. En général tu démarres au moins à 15 ou 20 Hz ( pour un moteur 50Hz nominal ). Les compresseurs ont des rampes d'acceleration inférieures à 2 secondes la plupart du temps ( sauf les gros trucs industriels évidemment, je parle de compresseur de quelques kW ).
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne fais pas toi-même ta courbe en régime stabilisé en jouant sur le rapport V/F. Laisse tomber le mode vectoriel qui rajoute une couche de complexité dont tu n'as pas besoin vu comment tu galères à piloter un simple moteur, reste en scalaire ( le mode par défaut du variateur ) et plotte ta courbe en jouant sur la tension par hertz, et note la variation d'intensité, tu devrais pouvoir trouver un compromis acceptable.
Les fabricants évitent de démarrer les compresseurs à 4 ou 5 Hz, déjà parce que ça sert à rien et que c'est une misère à régler. Tu veux avoir rapidement un minimum de vitesse sur l'arbre pour la lubrification. En général tu démarres au moins à 15 ou 20 Hz ( pour un moteur 50Hz nominal ). Les compresseurs ont des rampes d'acceleration inférieures à 2 secondes la plupart du temps ( sauf les gros trucs industriels évidemment, je parle de compresseur de quelques kW ).