Yop !
Bon bah j'ai profité du peu de soleil pour me repencher sur le sujet ... Bah je suis toujours aussi pommé.
J'avais remarqué en relisant les posts que j'avais bridé le vario à 90Hz au lieu de 105, j'ai donc corrigé ce point et refait des tests
avec un appoint de gaz sauvage et du coup j'ai à nouveau chercher le bon ratio V/F, étrangement j'ai pu descendre la valeur de 145 à 125
car sinon le compresseur décrochait.
Ca tourne plutôt bien si on fait abstraction de l'intensité, à 105Hz j'ai 181VAC et 14A avec de l'eau à 24, ça fait du ~2500VA ce qui est énorme
mais bizarrement le linky était pas d'accord, il me sortait 2300VA pour toute la maison et le compteur de la chaufferie me sortait 1800W ...
J'ai aussi la problématique du compresseur qui surchauffe en permanence même avec une surchauffe de 3K ...
J'en viens à me demander si le problème n'est pas côté variateur, j'ai l'impression que ces compresseurs sont un cauchemar à piloter, j'ai jamais
été emmerdé avec un moteur classique quelque soit sa puissance ...
C'est comme si le rotor passait son temps à décrocher, au début c'est une légère surintensité et ça finit par partir en sucette avec un compresseur
qui met à grogner et l'intensité qui monte en flèche. ( et pourtant j'ai une pente d'accélération énorme ... )
Il me reste un vario 5.5kW en stock ( OMRON CIMR-V7AZ25P51 ) qui gère le vectoriel mais la dernière fois que j'ai testé avec un chinois, ça avait
pas marché et le truc avait fumé
Pour être honnête, je regrette un peu mon upgrade ...
Bon bah j'ai profité du peu de soleil pour me repencher sur le sujet ... Bah je suis toujours aussi pommé.
J'avais remarqué en relisant les posts que j'avais bridé le vario à 90Hz au lieu de 105, j'ai donc corrigé ce point et refait des tests
avec un appoint de gaz sauvage et du coup j'ai à nouveau chercher le bon ratio V/F, étrangement j'ai pu descendre la valeur de 145 à 125
car sinon le compresseur décrochait.
Ca tourne plutôt bien si on fait abstraction de l'intensité, à 105Hz j'ai 181VAC et 14A avec de l'eau à 24, ça fait du ~2500VA ce qui est énorme
mais bizarrement le linky était pas d'accord, il me sortait 2300VA pour toute la maison et le compteur de la chaufferie me sortait 1800W ...
J'ai aussi la problématique du compresseur qui surchauffe en permanence même avec une surchauffe de 3K ...
J'en viens à me demander si le problème n'est pas côté variateur, j'ai l'impression que ces compresseurs sont un cauchemar à piloter, j'ai jamais
été emmerdé avec un moteur classique quelque soit sa puissance ...
C'est comme si le rotor passait son temps à décrocher, au début c'est une légère surintensité et ça finit par partir en sucette avec un compresseur
qui met à grogner et l'intensité qui monte en flèche. ( et pourtant j'ai une pente d'accélération énorme ... )
Il me reste un vario 5.5kW en stock ( OMRON CIMR-V7AZ25P51 ) qui gère le vectoriel mais la dernière fois que j'ai testé avec un chinois, ça avait
pas marché et le truc avait fumé
Pour être honnête, je regrette un peu mon upgrade ...