Bon j'ai laissé le compresseur en l'état et je me suis attaqué aux accessoires, j'avais des décalages sur les sondes de température
donc j'ai remis les 3 à la même valeur en forçant la circulation de l'eau, j'espère juste qu'il n'y a pas de dérive et que c'est linéaire. ( Ni1000 )
Le fonctionnement est correct depuis le début d'après midi, avec le groupe au soleil, ça me conforte dans la possibilité que il manque
encore un peu de gaz pour qu'elle se mette bien en régime à faible température, à voir. ( ptetre pour ça que le comp chauffe )
J'ai enfin mis en service le détendeur en auto, je me suis souvenu comment j'avais programmé ça avant ... Tout con en fait et ça marche mieux qu'avant
Et pour le COP, c'est en partie une erreur de ma part, il est calculé par le siemens par rapport à la conso totale de la chaufferie et forcément je perd
un bon 0.4 à 0.5 dans le total ...
Edit : Ah et accessoirement j'ai chauffé la maison avec une PAC 100% alimentée par le solaire
donc j'ai remis les 3 à la même valeur en forçant la circulation de l'eau, j'espère juste qu'il n'y a pas de dérive et que c'est linéaire. ( Ni1000 )
Le fonctionnement est correct depuis le début d'après midi, avec le groupe au soleil, ça me conforte dans la possibilité que il manque
encore un peu de gaz pour qu'elle se mette bien en régime à faible température, à voir. ( ptetre pour ça que le comp chauffe )
J'ai enfin mis en service le détendeur en auto, je me suis souvenu comment j'avais programmé ça avant ... Tout con en fait et ça marche mieux qu'avant
Et pour le COP, c'est en partie une erreur de ma part, il est calculé par le siemens par rapport à la conso totale de la chaufferie et forcément je perd
un bon 0.4 à 0.5 dans le total ...
Edit : Ah et accessoirement j'ai chauffé la maison avec une PAC 100% alimentée par le solaire