Bon bah après une aprème à faire des tests grandeur réels, ça marche !
J'ai du me re-taper toute la programmation de l'arduino qui gère le détendeur car cette counasse avait ..... cramée ... les leds faisaient
nimp et la puce de la carte chauffait ... Heureusement que je l'avais débranchée du 5V ...
Du coup j'ai passé un temps monstre à essayer de retrouver les butées du détendeur suivant le bruit de celui-ci et autant dire que quand
faut faire des aller retour de 330 pas, bah c'est pas la joie. ( le détendeur, pas moi )
Côté compresseur, il fallait s'y attendre, c'était du grand nawak, il vibrait tout le temps et se transformait même en marteau piqueur dans le groupe
dès que la fréquence était trop haute avec de l'eau à .... 25°C, autant dire très prometteur
Au final c'était exactement le même problème que l'ancien, j'ai du retrouver le bon ratio V/F pour avoir un fonctionnement "fluide" et surtout une
intensité correcte avec de l'eau à 40°C et en prime un redémarrage sans défaut juste après coupure nette sans stabilisation des pressions.
Avant j'avais le ratio réglé à 200, et après y être aller en tâtonnant, je l'ai descendu à 145, en dessous l'intensité monte fortement, par exemple là
je tourne à 90Hz/138V/7A, en étant réglé à 90 je tape du 32A et 11A en réglant à 130.
Je trouve qu'il grogne un peu à mi-régime mais à plein régime, il est d'un silence c'est hallucinant ...
J'ai du me re-taper toute la programmation de l'arduino qui gère le détendeur car cette counasse avait ..... cramée ... les leds faisaient
nimp et la puce de la carte chauffait ... Heureusement que je l'avais débranchée du 5V ...
Du coup j'ai passé un temps monstre à essayer de retrouver les butées du détendeur suivant le bruit de celui-ci et autant dire que quand
faut faire des aller retour de 330 pas, bah c'est pas la joie. ( le détendeur, pas moi )
Côté compresseur, il fallait s'y attendre, c'était du grand nawak, il vibrait tout le temps et se transformait même en marteau piqueur dans le groupe
dès que la fréquence était trop haute avec de l'eau à .... 25°C, autant dire très prometteur
Au final c'était exactement le même problème que l'ancien, j'ai du retrouver le bon ratio V/F pour avoir un fonctionnement "fluide" et surtout une
intensité correcte avec de l'eau à 40°C et en prime un redémarrage sans défaut juste après coupure nette sans stabilisation des pressions.
Avant j'avais le ratio réglé à 200, et après y être aller en tâtonnant, je l'ai descendu à 145, en dessous l'intensité monte fortement, par exemple là
je tourne à 90Hz/138V/7A, en étant réglé à 90 je tape du 32A et 11A en réglant à 130.
Je trouve qu'il grogne un peu à mi-régime mais à plein régime, il est d'un silence c'est hallucinant ...
T'as un problème, t'veux un ban ?