Huuuuuuum, me voilà bien embêté ...
Je me suis penché sur la partie ventilo ce soir, avant l'attaque des moustiques ( ) et je sais pas trop quoi en penser ...
Au début j'ai branché la partie 330VDC dans la dépendance et la partie +15VDC depuis l'armoire de la chaufferie avec les deux masses reliées
entres elles, je me suis dit, au pire ça fait sauter le diff de l'armoire ...
Et bah nan ... Pour une raison que j'ai pas compris, ça fait sauter le diff de la dépendance entière mais pas l'armoire alors que tout est branchés en aval Oo
Je me dit Ok, c'est pas grave, on va alimenter le 330VDC par un relai de l'armoire, toujours avec des masses communes, et ça marche !
Tensions stables côté +330 et +15 et pas de déflagration du moteur, sauf que du coup la masse commune n'est pas reliée à la masse de l'automate, hors j'en
ai besoin pour le PWM et la masse de l'arduino est la même que le siemens, normale ... Je connecte donc la masse commune à celle de l'automate pour faire un pont.
Et bah ce coup ci c'est le différentiel de l'armoire qui saute !
En tapant le message je crois avoir compris pourquoi ... Le moteur n'a pas de terre, l'alimentation 24VDC ( qui alimente le step-down 15VDC ) n'est pas reliée à la terre
au secondaire, et donc tout est "flottant", par contre le 24VAC à son neutre à la terre au niveau de l'automate mais est derrière un transfo d'isolement ...
Mais du coup pourquoi le pont génère un courant de fuite ?
Je me suis penché sur la partie ventilo ce soir, avant l'attaque des moustiques ( ) et je sais pas trop quoi en penser ...
Au début j'ai branché la partie 330VDC dans la dépendance et la partie +15VDC depuis l'armoire de la chaufferie avec les deux masses reliées
entres elles, je me suis dit, au pire ça fait sauter le diff de l'armoire ...
Et bah nan ... Pour une raison que j'ai pas compris, ça fait sauter le diff de la dépendance entière mais pas l'armoire alors que tout est branchés en aval Oo
Je me dit Ok, c'est pas grave, on va alimenter le 330VDC par un relai de l'armoire, toujours avec des masses communes, et ça marche !
Tensions stables côté +330 et +15 et pas de déflagration du moteur, sauf que du coup la masse commune n'est pas reliée à la masse de l'automate, hors j'en
ai besoin pour le PWM et la masse de l'arduino est la même que le siemens, normale ... Je connecte donc la masse commune à celle de l'automate pour faire un pont.
Et bah ce coup ci c'est le différentiel de l'armoire qui saute !
En tapant le message je crois avoir compris pourquoi ... Le moteur n'a pas de terre, l'alimentation 24VDC ( qui alimente le step-down 15VDC ) n'est pas reliée à la terre
au secondaire, et donc tout est "flottant", par contre le 24VAC à son neutre à la terre au niveau de l'automate mais est derrière un transfo d'isolement ...
Mais du coup pourquoi le pont génère un courant de fuite ?