Hum, y'a des bonnes et mauvaises nouvelles.
Côté transducteur je suis tranquille, plage -1/+34 Bars, 120 Bars max.
Par contre côté HX :
- Dans la PAC : 26 Bars max en utilisation
- En stock : B10x28 et B10x30 donné pour 31 Bars max en utilisation, mais le B10x30 est donné pour ~5kW à priori.
Tu crois que ça peut passer avec le 26 Bars ? C'est du Alpha Laval de 1991, ça doit être costaud
( il a bien survécu à la prise en glace l'autre jour )
Edit : J'ai fouillé dans les logs de Domoticz, apparemment depuis début février je suis pas monté au dessus de 41°C en HP donc ça me laisse
une petite marge de 3°C, après la limitation HP ferait son job, et si besoin supp, fioul ou résistance élec
Côté transducteur je suis tranquille, plage -1/+34 Bars, 120 Bars max.
Par contre côté HX :
- Dans la PAC : 26 Bars max en utilisation
- En stock : B10x28 et B10x30 donné pour 31 Bars max en utilisation, mais le B10x30 est donné pour ~5kW à priori.
Tu crois que ça peut passer avec le 26 Bars ? C'est du Alpha Laval de 1991, ça doit être costaud
( il a bien survécu à la prise en glace l'autre jour )
Edit : J'ai fouillé dans les logs de Domoticz, apparemment depuis début février je suis pas monté au dessus de 41°C en HP donc ça me laisse
une petite marge de 3°C, après la limitation HP ferait son job, et si besoin supp, fioul ou résistance élec
T'as un problème, t'veux un ban ?