40 % ? Je pensais pas à une différence aussi importante, effectivement avec du 134 ça ferait un sacré bridage.
Le 134A est bon dans des groupes eau glacée mais pas pour de la PAC ouais, il aime pas faire du négatif, j'avais fait ce choix pour soulager le compresseur
et donc le variateur chinois derrière mais en hiver c'est galère ... Gros ratio de pression.
Yeap les pressions sont le plus gros problème, je sais que la PAC tient les 30 bars facile mais il me semble que mes transducteurs sont également limité à 35bars,
après 30 bars c'est 50°C au R410A, je ne suis pas censé atteindre ce seuil ... ( Faut que je check le HX, il tournait au R22 )
Pour la tension compresseur, c'est déjà le cas sur le compresseur actuelle de mémoire ( 200V ), tant que c'est pas au dessus, pas de prob, c'est réglable.
Le détendeur est surdimensionné à mort, je dois tourner à 14% d'ouverture en moyenne ...
Le groupe neuf à 200 balles me tente fortement, j'aurais déjà tout à la bonne dimension et surtout du neuf qui ne vibre pas de partout, après faut refaire
tout l'élec pour virer la partie Inverter mais ça serait pas la première fois mais là le vario rentrera pas dedans, faudra le déplacer dans la chaufferie.
( C'est un Panasonic au passage, rotatif à priori )
Le 134A est bon dans des groupes eau glacée mais pas pour de la PAC ouais, il aime pas faire du négatif, j'avais fait ce choix pour soulager le compresseur
et donc le variateur chinois derrière mais en hiver c'est galère ... Gros ratio de pression.
Yeap les pressions sont le plus gros problème, je sais que la PAC tient les 30 bars facile mais il me semble que mes transducteurs sont également limité à 35bars,
après 30 bars c'est 50°C au R410A, je ne suis pas censé atteindre ce seuil ... ( Faut que je check le HX, il tournait au R22 )
Pour la tension compresseur, c'est déjà le cas sur le compresseur actuelle de mémoire ( 200V ), tant que c'est pas au dessus, pas de prob, c'est réglable.
Le détendeur est surdimensionné à mort, je dois tourner à 14% d'ouverture en moyenne ...
Le groupe neuf à 200 balles me tente fortement, j'aurais déjà tout à la bonne dimension et surtout du neuf qui ne vibre pas de partout, après faut refaire
tout l'élec pour virer la partie Inverter mais ça serait pas la première fois mais là le vario rentrera pas dedans, faudra le déplacer dans la chaufferie.
( C'est un Panasonic au passage, rotatif à priori )
T'as un problème, t'veux un ban ?