2023-09-10 10:09:40
Bon bah petit retour suite à l'évolution du parc, ce que j'ai pu lire ici et là était du fake, la tension n'influe pas sur la production et sur la période
de production, je n'ai pas de différences notables et le gain de production est proportionnel à l'ajout des panneaux donc tout fonctionne normalement.
Donc le MPPT était bien actif avant l'ajout des panneaux supplémentaire, pas grave, c'est pas perdu, ça veut dire que le Sofar est très tolérant.
prod_pv_3-0_3-75.JPG (Taille : 144.46 Ko / Téléchargements : 4)
Par contre il y a un comportement différent, la tension est plutôt stable jusqu'à 16h10 et après chute progressivement, par contre j'ai eu une perte
de production le 8 vers 18h00, je sais pas pourquoi
Je sais pas si le MPPT scan en permanence ou pas car dans les paramètres il y a le "IV Scan" et je l'ai activé toutes les heures comme j'ai pas d'ombrage,
par contre avec l'hiver qui arrive, je constate effectivement une production moindre aussi bien le matin que le soir.
Au final je ne regrette pas du tout mon choix de l'onduleur centrale, le circuit secours m'a sauvé de nombreuses fois des micro-coupures et encore aujourd'hui ...
La sortie est à priori limité à 5kW, j'aurais bien toute la maison dessus mais après faut retoucher au tableau pour séparer les circuits gourmands ... Donc bof.
( Actuellement il n'y a que la chambre, mais après ça sera toute l'informatique, donc les automates/domotiques )
de production, je n'ai pas de différences notables et le gain de production est proportionnel à l'ajout des panneaux donc tout fonctionne normalement.
Donc le MPPT était bien actif avant l'ajout des panneaux supplémentaire, pas grave, c'est pas perdu, ça veut dire que le Sofar est très tolérant.
prod_pv_3-0_3-75.JPG (Taille : 144.46 Ko / Téléchargements : 4)
Par contre il y a un comportement différent, la tension est plutôt stable jusqu'à 16h10 et après chute progressivement, par contre j'ai eu une perte
de production le 8 vers 18h00, je sais pas pourquoi
Je sais pas si le MPPT scan en permanence ou pas car dans les paramètres il y a le "IV Scan" et je l'ai activé toutes les heures comme j'ai pas d'ombrage,
par contre avec l'hiver qui arrive, je constate effectivement une production moindre aussi bien le matin que le soir.
Au final je ne regrette pas du tout mon choix de l'onduleur centrale, le circuit secours m'a sauvé de nombreuses fois des micro-coupures et encore aujourd'hui ...
La sortie est à priori limité à 5kW, j'aurais bien toute la maison dessus mais après faut retoucher au tableau pour séparer les circuits gourmands ... Donc bof.
( Actuellement il n'y a que la chambre, mais après ça sera toute l'informatique, donc les automates/domotiques )
T'as un problème, t'veux un ban ?