2023-09-10 09:56:25
(Modification du message : 2023-09-10 09:58:31 par Sk_rmouche.)
Yep 134A/407C même combat, les compresseurs au R410A ont des cylindrées environ 40% inférieures aux équivalents R407C et c'est encore pire avec du R134A.
Je suis d'avis de dégager le R134A qui n'a rien à faire dans une PAC et de passer tout ça au R410A qui te donnera de meilleures performances.
Attention aux pressions de service des différents composants.
Aussi faire gaffe aux unités monophasées inverter, les compresseurs sont parfois des modèles tri 200V ( et pas 230 ) donc en tenir compte lors de les réglages du variateur pour ne pas sur-magnétiser et avoir un courant trop élevé. Si le détendeur était correct avec le 134A il y a de fortes chances que tu puisses le réutiliser avec le R410a, ils ont en général une large plage de débit.
Je suis d'avis de dégager le R134A qui n'a rien à faire dans une PAC et de passer tout ça au R410A qui te donnera de meilleures performances.
Attention aux pressions de service des différents composants.
Aussi faire gaffe aux unités monophasées inverter, les compresseurs sont parfois des modèles tri 200V ( et pas 230 ) donc en tenir compte lors de les réglages du variateur pour ne pas sur-magnétiser et avoir un courant trop élevé. Si le détendeur était correct avec le 134A il y a de fortes chances que tu puisses le réutiliser avec le R410a, ils ont en général une large plage de débit.