Et nan, pas de flowswitch ou autre, j'aime le risque
Avec le dernier incident j'avais rajouté une sécu sur la température ballon qui force la coupure en cas de dépassement, mais ça
marche que quand l'eau circule
Ce qui a limité la casse là, c'est la protection BP qui a activé l'injection de gaz chaud dès que je descend sous les 0,5 Bars et donc
empêche d'évaporer en dessous des -17°C, ce qui est déjà extrêmement bas, oui
Et ça c'est sans parler de la protection BP qui s'est activée aussi et à donc bridé le comp au mini ... ( 40% )
Mais bon faut que je mette un flowswitch au lieu de penser à en mettre un ouaip.
Avec le dernier incident j'avais rajouté une sécu sur la température ballon qui force la coupure en cas de dépassement, mais ça
marche que quand l'eau circule
Ce qui a limité la casse là, c'est la protection BP qui a activé l'injection de gaz chaud dès que je descend sous les 0,5 Bars et donc
empêche d'évaporer en dessous des -17°C, ce qui est déjà extrêmement bas, oui
Et ça c'est sans parler de la protection BP qui s'est activée aussi et à donc bridé le comp au mini ... ( 40% )
Mais bon faut que je mette un flowswitch au lieu de penser à en mettre un ouaip.