2023-07-21 04:58:32
(2023-07-19 17:39:11)OrOoX a écrit :
J'suis fou au boulot ... Je contrôles des compresseurs sur un rooftop, valeurs entre 500 et 1000Mohms non stable, je remet
en route et va contrôler le rooftop d'à côté, je reviens 3min après, 1 compresseur disjoncté et à la masse ...
4 équipements identiques et qui m'emmerdes avec les isolements qui font yoyo et comps qui se foutent à la masse, j'y
comprend plus rien, à se demander si c'est le comp, le bornier ou les câbles
Déjà eu ces symptômes, c'était des débris métalliques qui sa baladaient dans le stator et qui abîmaient les enroulements. Aussi je décâble entièrement le moteur systématiquement pour isoler les enroulements de tout le reste, y compris la boîte à borne.